xuhz 发表于 2021-11-24 15:10:16

wangyuxiang 发表于 2021-11-24 14:27
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=2809&highlight=MODBUS&_dsign=768a43dc

您可 ...

您好,我下载了,没看到哪里配置屏上VP地址和MODBUS设备地址啊

wangyuxiang 发表于 2021-11-24 15:47:45

xuhz 发表于 2021-11-24 15:10
您好,我下载了,没看到哪里配置屏上VP地址和MODBUS设备地址啊

在DEMO 里面有一个DWIN_SET文件夹,那个可以直接通过开发软件打开。那个上面配置了VP地址。

xuhz 发表于 2021-11-25 09:19:09

wangyuxiang 发表于 2021-11-24 15:47
在DEMO 里面有一个DWIN_SET文件夹,那个可以直接通过开发软件打开。那个上面配置了VP地址。 ...

我要配置的是(显示屏主机):DGUS组态上软件上 数字显示控件 地址设置0x1001 ,表示电池电压 ,怎么和从机发出的数据地址对应上

xuhz 发表于 2021-11-25 09:21:13

wangyuxiang 发表于 2021-11-24 15:47
在DEMO 里面有一个DWIN_SET文件夹,那个可以直接通过开发软件打开。那个上面配置了VP地址。 ...

DEOM中解析MODBUS协议,没看到主、从机之间 相同数据的 地址 是怎么联系到一起的

其乐融融 发表于 2021-11-25 09:40:16

xuhz 发表于 2021-11-25 09:21
DEOM中解析MODBUS协议,没看到主、从机之间 相同数据的 地址 是怎么联系到一起的 ...

您好,通过在您新建的工程的DWIN_SET文件夹里面生成的22文件从0x1C000位置开始配置您需要的相关指令联系起来的,附件文档有相关指令配置说明参考。

xuhz 发表于 2021-11-25 15:05:00

其乐融融 发表于 2021-11-25 09:40
您好,通过在您新建的工程的DWIN_SET文件夹里面生成的22文件从0x1C000位置开始配置您需要的相关指令联系 ...

如图,x1001中存储数据位2个bit,请问怎么配置啊

其乐融融 发表于 2021-11-25 15:40:48

xuhz 发表于 2021-11-25 15:05
如图,x1001中存储数据位2个bit,请问怎么配置啊

用06指令的话,只能是换算成字数据,或者用05写位操作指令

xuhz 发表于 2021-11-25 16:31:03

其乐融融 发表于 2021-11-25 15:40
用06指令的话,只能是换算成字数据,或者用05写位操作指令

请问1个字节或2个字节位或1、2...位的数据怎么设置

其乐融融 发表于 2021-11-25 16:34:37

本帖最后由 其乐融融 于 2021-11-25 16:36 编辑

xuhz 发表于 2021-11-25 16:31
请问1个字节或2个字节位或1、2...位的数据怎么设置
您好,私信回复您了,如果都是要读到屏显示,那么都只能是先转换成字数据,然后发送到屏显示,屏上控件可以对应设置显示高字节或者低字节,位显示的话,一般都是用于为变量图标显示,可以单独设置显示某个位对应的图标。

xuhz 发表于 2021-11-26 16:14:50

其乐融融 发表于 2021-11-25 16:34
您好,私信回复您了,如果都是要读到屏显示,那么都只能是先转换成字数据,然后发送到屏显示,屏上控件可 ...

您好,有串口调试工具吗
页: 1 2 3 [4] 5