π大猩 发表于 2020-7-29 21:02:08

【提问】关于读取数据与修改数据的问题

例:设置数据变量显示来读取下位机数据,控件变量地址为1000,读取的下位机参数地址为01F4,然后再设置一个变量数据录入来修改01F4的数据,控件变量地址也设为1000。设置为通过保存按键来确认修改,这种情况下,在未点击确认修改按键的时候,屏幕录入的数据会不会被读取的数据覆盖掉?

AZX212389110 发表于 2020-7-29 21:29:32

您好,在未点击确认修改按键的时候,屏幕录入的数据不会被覆盖。
可以参考:http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=1362&highlight=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93

π大猩 发表于 2020-7-30 09:35:43

AZX212389110 发表于 2020-7-29 21:29
您好,在未点击确认修改按键的时候,屏幕录入的数据不会被覆盖。
可以参考:http://inforum.dwin.com.cn:20080/foru ...

你好,我想是在不做os或者keil C开发的情况下,如何通过配置单条读指令只读一次,现在做的就是在录入数据的时候,录入的数据马上就被读取的数据刷新掉了。

integer_32 发表于 2022-1-20 21:58:38

π大猩 发表于 2020-7-30 09:35
你好,我想是在不做os或者keil C开发的情况下,如何通过配置单条读指令只读一次,现在做的就是在录入数据 ...

屏上录入的数据和和从机读取上来的数据分别用两个地址存放, 这样就不会被覆盖
页: [1]