monkey 发表于 2019-7-9 13:51:09

【开发资料】基于T5L平台DGUS屏串口3、串口4、串口5modbus开发

请问有T5L系列屏的MODBUS通信的OS吗?

qjhzh 发表于 2019-7-9 16:08:37

本帖最后由 神秘の宅叔 于 2021-6-29 17:18 编辑

T5L串口4实现modbus,之前T5的基础上面修改一下波特率计算方法,测试可以使用,可以拿去试试。
包含串口5的Modbus程序,实测可用。

视频教学视频参考
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ... 1351&extra=page%3D1

附件2配置说明:03h指令读取设备ID:01,寄存器0001到迪文屏vp地址0x1000 1001共计4个字节的数据。
10h指令通过按键返回0x200f键值0x005a按下了下发0x2000起始8个字节的数据到ID:01,寄存器0010下去。

monkey 发表于 2019-7-9 16:17:48

qjhzh 发表于 2019-7-9 16:08
T5L串口4实现modbus,之前T5的基础上面修改一下波特率计算方法,测试可以使用,可以拿去试试。 ...

好的,谢谢!

17098079980 发表于 2019-8-7 21:37:52

你上面的额是做为从站吗?可不可以做主站

shirap12peng 发表于 2019-8-8 08:49:25

主从机都可以,22文件里面要配置

HXS 发表于 2019-8-8 10:21:13

shirap12peng 发表于 2019-8-8 08:49
主从机都可以,22文件里面要配置

有写过C的吗?大佬

shirap12peng 发表于 2019-8-8 15:33:31

只有这个例子参考 其他没有了 需要您自己研究了

你说拜拜我说安 发表于 2021-10-5 11:19:18

串口五的代码编译时报错

Lreamy 发表于 2021-10-5 19:27:35

你说拜拜我说安 发表于 2021-10-5 11:19
串口五的代码编译时报错

是没有宏文件,把串口4的Lst格式文件复制过去改一下
页: [1]
查看完整版本: 【开发资料】基于T5L平台DGUS屏串口3、串口4、串口5modbus开发