12333 发表于 2023-5-29 13:14:04

【提问】数据变量显示乱码

这是对地址为2000的数据变量设置



在实际烧录到EKT043上如图显示

再通过串口向2000发送数据时候,会闪烁一下发送的数据然后继续乱码

zzs999k 发表于 2023-5-29 13:49:27

您好,您的变量地址不是设置的2008吗,还有,是否正确发送了单精度浮点数

12333 发表于 2023-5-29 14:08:51

zzs999k 发表于 2023-5-29 13:49
您好,您的变量地址不是设置的2008吗,还有,是否正确发送了单精度浮点数

打错了,地址是2008。
初始值给的3. 62,直接烧进去就是乱码,不显示初始值

zzs999k 发表于 2023-5-29 14:13:30

12333 发表于 2023-5-29 14:08
打错了,地址是2008。
初始值给的3. 62,直接烧进去就是乱码,不显示初始值 ...

可以手动打开22文件,将4010的位置修改为4067AE14试试,或者串口发送5a a5 07 82 2008 4067AE14

12333 发表于 2023-5-29 14:29:41

是这里的4010H吗

12333 发表于 2023-5-29 15:19:46

zzs999k 发表于 2023-5-29 14:13
可以手动打开22文件,将4010的位置修改为4067AE14试试,或者串口发送5a a5 07 82 2008 4067AE14 ...

串口发送没反应,栓Q了

zzs999k 发表于 2023-5-29 15:21:35

12333 发表于 2023-5-29 14:29
是这里的4010H吗

改4010位置开始改成4067AE14
页: [1]
查看完整版本: 【提问】数据变量显示乱码