迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 280|回复: 7

【提问】关于线控器的温湿度传感器问题

[复制链接]

7

主题

8

回帖

826

积分

高级会员

Rank: 4

积分
826
发表于 2024-4-22 15:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC040C17W00线控器 有两个NTC测温度的,听说一个是测屏幕内部的温度 一个是测试外部的温度。

那么请问里面的温湿度传感器 是只测试湿度吗?如果是,请问 为什么只测试湿度用

如果不是,那请问 测温度的时候 为什么不用这个现成的温湿度传感器中的温度传感, 这样就可以节省一个温度传感器。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

138

回帖

2994

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2994
发表于 2024-4-23 16:04:50 | 显示全部楼层
为了排除彩屏自身发热影响,需要2个探头补偿,一个是测壳壁温度一个是测壳内温度,附件有详细内容,您可以看下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

826

积分

高级会员

Rank: 4

积分
826
 楼主| 发表于 2024-4-23 16:20:52 | 显示全部楼层
Luffyygy 发表于 2024-4-23 16:04
为了排除彩屏自身发热影响,需要2个探头补偿,一个是测壳壁温度一个是测壳内温度,附件有详细内容,您可以 ...

那 那个温湿度传感器 就只测湿度吗?
回复

使用道具 举报

2

主题

138

回帖

2994

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2994
发表于 2024-4-23 16:59:41 | 显示全部楼层
Brigitte 发表于 2024-4-23 16:20
那 那个温湿度传感器 就只测湿度吗?

双NTC不是模块,是两根热敏电阻。热敏电阻只能测温。
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

826

积分

高级会员

Rank: 4

积分
826
 楼主| 发表于 2024-4-23 17:07:11 | 显示全部楼层
Luffyygy 发表于 2024-4-23 16:59
双NTC不是模块,是两根热敏电阻。热敏电阻只能测温。

是的 ,这个知道的,就是双NTC的下面不是还有一个温湿度传感器吗?( 和红外,接近传感器并列排布的那个。)
我想问的是:那个温湿度传感器 这个既能测湿度也能测温度,在这个线控器里,这个温湿度传感器 也测温度吗?还是说只测湿度 ?
回复

使用道具 举报

2

主题

138

回帖

2994

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2994
发表于 2024-4-23 19:55:01 | 显示全部楼层
Brigitte 发表于 2024-4-23 17:07
是的 ,这个知道的,就是双NTC的下面不是还有一个温湿度传感器吗?( 和红外,接近传感器并列排布的那个 ...

测湿度的那个是另一个型号,测湿度就要加DHT8305
回复

使用道具 举报

7

主题

8

回帖

826

积分

高级会员

Rank: 4

积分
826
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:21:00 | 显示全部楼层
Luffyygy 发表于 2024-4-23 19:55
测湿度的那个是另一个型号,测湿度就要加DHT8305

温湿度传感器不是已经 焊接在上面了吗? 为什么还要加, 我上传的那个图 和我问的问题 已经那么明朗了, 我问的是温湿度传感器 它测不测温度  
回复

使用道具 举报

2

主题

138

回帖

2994

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2994
发表于 2024-4-24 13:29:29 | 显示全部楼层
可以的,可以测温度和湿度