【提问】TC040C12U00 modubus报文缺失

[复制链接]

4

主题

11

回帖

205

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
205
发表于 2024-4-27 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
modbus串口4,9600波特率。一共在T5L51.bin文件里写了8个报文,前六个都能在sscom里监测到报文,但后面两个监测不到报文。报文内容都检查过了,没有写错,这是什么原因呢?还请赐教

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

11

回帖

205

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
205
 楼主| 发表于 2024-4-28 13:22:13 | 显示全部楼层
初步发现问题,T5L51用c编译的,文件预设指令条数为6
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5288

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5288
发表于 2024-4-29 08:36:22 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

11

回帖

205

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
205
 楼主| 发表于 2024-4-30 16:29:47 | 显示全部楼层

解决了,在论坛上找到了解决方法。