发表于 2024-5-11 16:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
T5L的屏,怎能能够实现同时03读和06或者10-写,只用一个数据变量,因为我试过用键盘录入的数据所用的变量地址,跟用03功能码读出来的地址一样,设置不进去
回复

使用道具 举报

0

主题

299

回帖

2728

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2728
发表于 2024-5-11 17:29:52 | 显示全部楼层
modbus不能对同一地址既读又写,既读又写一般要用屏上俩个地址对应从机的一个地址,一个显示控件地址和另一个触控地址对应从机的一个读写地址
回复

使用道具 举报

2

主题

5

回帖

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2024-5-13 11:07:18 | 显示全部楼层
dw涂涂 发表于 2024-5-11 17:29
modbus不能对同一地址既读又写,既读又写一般要用屏上俩个地址对应从机的一个地址,一个显示控件地址和另一 ...

那有什么办法能实现吗,我是打算再一个位置上,弄一个数据显示参数通过读从机读出来,再弄一个数据录入的键盘控件去写,但是我想写的数据也能显示在那个位置上
回复

使用道具 举报

0

主题

299

回帖

2728

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2728
发表于 2024-5-13 11:40:56 | 显示全部楼层
杀手小威 发表于 2024-5-13 11:07
那有什么办法能实现吗,我是打算再一个位置上,弄一个数据显示参数通过读从机读出来,再弄一个数据录入的 ...

用屏上俩个地址对应从机的一个地址,显示跟录入控件可以叠加在同一个位置;配2条指令