迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 99|回复: 7

【提问】通讯问题,一直连接不上

[复制链接]

18

主题

48

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
发表于 2024-5-15 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMT80480T070_16WT,非降级,组态程序。确认是232通讯。线材连接其他平台都正常确定没问题

用5A A5 03 81 00 01指令,一直没有返回版本信息,试过所有的波特率,请问这个可能是什么问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

536

回帖

3185

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3185
发表于 2024-5-15 16:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 168988 于 2024-5-15 16:27 编辑

您可以使用串口工具连接电脑测试,没有返回指令,代表通讯不正常,可以检查连接线是否松动,电平,转接板的电平是否匹配和是否安装对应的转接板驱动等
回复

使用道具 举报

18

主题

48

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
 楼主| 发表于 2024-5-15 17:03:04 | 显示全部楼层
以上都是正确的,换另外一个同型号可以连接返回指令,还有其他可能吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

299

回帖

2728

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2728
发表于 2024-5-15 17:17:52 | 显示全部楼层
samcowong 发表于 2024-5-15 17:03
以上都是正确的,换另外一个同型号可以连接返回指令,还有其他可能吗?

您好,可以试试刷下这个文件,放到DWIN_SET,通过SD卡下载

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

18

主题

48

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
 楼主| 发表于 2024-5-15 17:58:19 | 显示全部楼层
DWIN_SET里只放这个内核刷进去是吧?关机,插卡,上电刷对吧?不会影响原来的程序吧?
回复

使用道具 举报

0

主题

65

回帖

1634

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1634
发表于 2024-5-15 18:25:31 | 显示全部楼层
samcowong 发表于 2024-5-15 17:58
DWIN_SET里只放这个内核刷进去是吧?关机,插卡,上电刷对吧?不会影响原来的程序吧? ...

不影响工程文件,这个就是DGUS内核。
人生苦短,及时行乐
回复

使用道具 举报

18

主题

48

回帖

523

积分

高级会员

Rank: 4

积分
523
 楼主| 发表于 2024-5-23 12:30:44 | 显示全部楼层
重刷已经可以通讯,谢谢。还有个疑问,刷内核会影响工程文件的波特率吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

322

回帖

5607

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5607
发表于 2024-5-23 13:19:11 | 显示全部楼层
samcowong 发表于 2024-5-23 12:30
重刷已经可以通讯,谢谢。还有个疑问,刷内核会影响工程文件的波特率吗? ...

您好,不会的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 22:21 , Processed in 0.099537 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表