发表于 2024-5-30 13:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的屏幕型号是 DMG64480T057_01WTC 。我在 第 0 号的页面上有一个增量调节按钮,我想通过串口修改它的 0x0C Pic_O 也就是按下的效果,要如何做呢?
我没看到有SP指针地址填写,现在有点迷糊
回复

使用道具 举报

0

主题

781

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13541
发表于 2024-5-30 14:10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jufang@dwin.com 于 2024-5-30 14:12 编辑

用0X00B0系统变量接口的0002模式,具体可参考下面链接4#楼的说明

【提问】关于触控指令访问接口 0xB0 怎么用
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 7&fromuid=42572
(出处: 迪文科技论坛)


回复

使用道具 举报

7

主题

22

回帖

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
 楼主| 发表于 2024-5-31 14:21:19 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2024-5-30 14:10
用0X00B0系统变量接口的0002模式,具体可参考下面链接4#楼的说明

【提问】关于触控指令访问接口 0xB0 怎么 ...

已解决!非常感谢