【提问】MODBUS 关于06指令

[复制链接]

2

主题

3

回帖

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2019-12-28 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要将这些键值 0x2001,0x2002,0x2003,,,等等数据录入指令按06写入从机,不会要在22.bin文件中配置对应的每一条吧!但我不想用0x10指令,有没有生么好的方案,譬如地址偏移什么的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

30

回帖

1257

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1257
发表于 2019-12-30 11:25:51 | 显示全部楼层
您好,06指令写单个寄存器,要在22.bin文件中配置对应的每一条。
另外要写多个,只能用10指令,没有其他更好的方法了~
回复

使用道具 举报

2

主题

3

回帖

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:48:48 | 显示全部楼层
没时间当高手 发表于 2019-12-30 11:25
您好,06指令写单个寄存器,要在22.bin文件中配置对应的每一条。
另外要写多个,只能用10指令,没有其他更 ...

还有就是数据输入的指令还没发出去,就被都的指令给覆盖掉了,造成一种没有输入上的假现象,论坛上说,显示和输入用两个变量地址,这样,我在用使用的时候,出现这样一个问题,屏幕在上电的时候,需要读取单片机寄存器中的初始值。但迪文的屏上电,就会对我的单片机进行写操作,将单片机中寄存器的数据清空,请问用迪文的屏,我该怎么做
回复

使用道具 举报

0

主题

60

回帖

920

积分

高级会员

Rank: 4

积分
920
发表于 2019-12-31 19:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主将modbus指令设置成模式二,只有在按下按钮后去执行modbus指令。不用每页去执行。