【提问】modbus通信屏幕按键返回发送指令问题

[复制链接]

0

主题

2

回帖

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 2024-7-16 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMG10600K070_03WTC迪文屏,图片上怎么修改才能让屏幕按键出发后,向电脑串口发指令?屏幕做主机已经能一直发送数据了,屏幕按键触发也做好了,也勾选自动上传功能了。不知道往下怎么进行了,请教一下论坛的老师们。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

333

回帖

9177

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9177
发表于 2024-7-17 09:30:45 | 显示全部楼层
楼主,屏做主机,keilC51数组里面配置主机命令,触发指令执行方式用04就行,譬如屏工程触控控件变量地址用的1020   1021 、在数组里面写主机命令 5A 01 06 01 30 04 00 00 10 20 00 11     5A 01 06  01 30 04 00 00 10 21 00 12