迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 251|回复: 4

【提问】屏做主机plc做从机,PLC怎样用位元件控制两个页面.

[复制链接]

11

主题

22

回帖

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
发表于 2024-7-17 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
modbus协议,屏为主机,plc为从机,用PLC的M0控制屏幕页面1和2的切换,22号文件里应该怎样写,谢谢
回复

使用道具 举报

11

主题

22

回帖

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:56:49 | 显示全部楼层
求大神指导一下,不要像二楼那样做一些无意义的解答
回复

使用道具 举报

0

主题

522

回帖

7817

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
发表于 2024-7-19 15:43:32 | 显示全部楼层
鲨鱼咖啡 发表于 2024-7-19 14:56
求大神指导一下,不要像二楼那样做一些无意义的解答

如果您是用二楼发的MODBUS协议文件,22文件里面的指令可以用04指令,把从机里面的数据读到屏内系统变量地址0X0084。数据要从5A01的位置开始读。指令格式如截图,您看下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

22

回帖

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:20:22 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2024-7-19 15:43
如果您是用二楼发的MODBUS协议文件,22文件里面的指令可以用04指令,把从机里面的数据读到屏内系统变量地 ...

您好,再问一下,应该怎样从5A01开始读,我现在读之后,直接就把5A01覆盖了,5A01应该加在哪里
回复

使用道具 举报

0

主题

420

回帖

2316

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2316
发表于 2024-7-22 08:38:20 | 显示全部楼层
鲨鱼咖啡 发表于 2024-7-20 14:20
您好,再问一下,应该怎样从5A01开始读,我现在读之后,直接就把5A01覆盖了,5A01应该加在哪里 ...

5A01 是往 0084 里面去写的数据。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 08:14 , Processed in 0.061458 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表