串口连接DMT80600T080_16WT,发指令读取版本没有反应,试过所有的波特率,确定线材没有问题的

装好机器通讯也是正常通讯,就是串口没有反应。 这个还有其他可能吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

525

回帖

7838

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7838
发表于 2024-7-31 13:10:01 | 显示全部楼层
屏幕有没有降级,机器主板的波特率是多少知道不,能否监测到控制板与屏的指令?如果是DGUS开发有没有改过帧头帧尾?最好是能找到屏幕下载的程序呢。
回复

使用道具 举报

32

主题

66

回帖

893

积分

高级会员

Rank: 4

积分
893
 楼主| 发表于 2024-8-17 15:28:54 | 显示全部楼层
屏幕有没有降级,波特率也是正确的,CONFIG文件能看出来改过帧头帧尾吗?
R1=06      ;波特率,06=57600
R2=0C      ;Sys_CFG
R3=A5      ;
R6=30      ;
R7=00      ;
R8=78      ;
RA=5A      ;
STOP_DWIN_OS;
TP_CORRECT;
RC=10      ;
回复

使用道具 举报

0

主题

333

回帖

9190

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9190
发表于 2024-8-17 15:30:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 一袋米好重 于 2024-8-17 15:59 编辑

可以,这个是改成了A5 5A帧头
回复

使用道具 举报

32

主题

66

回帖

893

积分

高级会员

Rank: 4

积分
893
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:48:10 | 显示全部楼层
如果没有工程文件,怎么识别帧头帧尾?还是有常用的帧头帧尾?
回复

使用道具 举报

0

主题

695

回帖

4118

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4118
发表于 2024-8-27 10:25:47 | 显示全部楼层
samcowong 发表于 2024-8-27 09:48
如果没有工程文件,怎么识别帧头帧尾?还是有常用的帧头帧尾?

可以重新使用配置文件,自己根据自己饿需求重新设置帧头帧尾
回复

使用道具 举报

0

主题

113

回帖

1554

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1554
发表于 2024-8-27 10:28:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuanbin2020 于 2024-8-27 13:04 编辑
samcowong 发表于 2024-8-27 09:48
如果没有工程文件,怎么识别帧头帧尾?还是有常用的帧头帧尾?

出厂DGUS带的协议 帧头就是5A A5  指令集模式 帧头就是AA  