迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 217|回复: 5

【提问】关于 DMT85480C050_07WT Modbus问题

[复制链接]

1

主题

12

回帖

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2024-8-19 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMT85480C050_07WT屏   想屏做主机,通过串口4 用TTL转485模块做标准的Modbus通讯 通过22的配置没有调试成功现在不知道是什么问题,22文件地址是从0x1c000开始的没有错吧

1C000   5A A5 00 00 00 60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
1C010   5A 09 03 00 00 64 00 00 00 00 13 88 00 3E 00 00
波特率9600 09站号  读地址62到5000寄存器上  
回复

使用道具 举报

0

主题

522

回帖

7817

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
发表于 2024-8-19 13:45:07 | 显示全部楼层
请问您是下载的哪个版本的MODBUS通讯文件呢
回复

使用道具 举报

1

主题

12

回帖

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
 楼主| 发表于 2024-8-19 14:41:12 | 显示全部楼层
T5 Modbus OS-V8 用的是这个版本的文件
回复

使用道具 举报

0

主题

522

回帖

7817

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
发表于 2024-8-19 15:14:53 | 显示全部楼层
wujinbo 发表于 2024-8-19 14:41
T5 Modbus OS-V8 用的是这个版本的文件

请看下指令配置,第03个字节配0X00是本条指令无效的,后面的第0A,0B和0C,0D字节分别代表DGUS屏的变量地址是0X1388和MODBUS设备上的起始地址是0X003E。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

12

回帖

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:30:34 | 显示全部楼层
可以通讯上了,DGUS屏的变量地址是16进制的  Modbus地址是10进制的 我错在DGUS屏的变量地址从16进制换成了10进制   5000变成1388就这样错了
回复

使用道具 举报

0

主题

522

回帖

7817

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
发表于 2024-8-19 16:50:59 | 显示全部楼层
wujinbo 发表于 2024-8-19 16:30
可以通讯上了,DGUS屏的变量地址是16进制的  Modbus地址是10进制的 我错在DGUS屏的变量地址从16进制换成了1 ...

好的,解决问题了就好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 02:51 , Processed in 0.082448 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表