【提问】关于T5L屏与外部设备之间的关系

[复制链接]

7

主题

13

回帖

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 2024-9-18 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式


我真正学习T5L屏DWIN OS开发方式。
通过资料,了解了屏分为GUI核与OS核。GUI核负责渲染画面,OS核负责运行用户逻辑、控制GUI核怎么渲染画面。
然后使用DGUS TOOL开发工具组态工程,通过SD卡下载工程到屏,屏运行我的工程。点击“按键返回”构件(勾选了数据上传)时,屏会向我的电脑(电脑与屏通过UART2连接)发送数据包。
比如:5A A5 06 83 10 00 01 00 01 5A A5 06 83 10 01 01 00 01 5A A5 06 83 10 01 01 00 00
我很好奇,屏与外部设备(比如传感器)是用什么通讯协议通信的呢?
一般情况,外部设备都有自己的通讯协议(自定义协议或通用Modbus协议),而屏的协议是自定义的(5A A5开头),难道中间有一个适配器专门适配外部设备与屏协议。
回复

使用道具 举报

0

主题

691

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10304
发表于 2024-9-18 10:51:01 | 显示全部楼层
屏出厂 一般串口2自带迪文协议,外部设备可以匹配迪文协议,协议一致。屏也可以自定协议,和外部设备协议一致。
回复

使用道具 举报

7

主题

13

回帖

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:43:37 | 显示全部楼层
lijiayan 发表于 2024-9-18 10:51
屏出厂 一般串口2自带迪文协议,外部设备可以匹配迪文协议,协议一致。屏也可以自定协议,和外部设备协议一 ...

我咨询了我的导师。
他说,用户现场有一个单片机做主站,屏做从站,它们之间通讯协议为5A A5 xxx。
单片机挂外部设备,通讯协议格式可以配置。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 15:02:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 下载资料公用号 于 2024-9-18 15:04 编辑
liboy 发表于 2024-9-18 14:43
我咨询了我的导师。
他说,用户现场有一个单片机做主站,屏做从站,它们之间通讯协议为5A A5 xxx。
单片 ...

屏需要modbus协议可以下载modbus配置成主机或者从机就可以了。