【提问】请问串口发指令,怎么切换页面呢

[复制链接]

3

主题

1

回帖

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2024-11-20 17:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问串口发指令,怎么切换页面呢
回复

使用道具 举报

0

主题

973

回帖

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
27162
发表于 2024-11-20 17:22:37 | 显示全部楼层
请问什么型号屏


T5L 参考指令示例:
5AA5 07 82 0084 5A01 0001,显示背景图片 ICL 文件下的 01 序号图片(如果发送指令的
序号图片 ID 不存在,指令操作判定不生效。)

回复

使用道具 举报

0

主题

574

回帖

5618

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5618
发表于 2024-11-20 17:22:58 | 显示全部楼层
屏的型号是什么  T5或T5L 发指令5A A5 07 82 0084 5A01 0001(对应页面ID)试下  对应十六进制
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

122

积分

注册会员

Rank: 2

积分
122
发表于 2025-1-22 16:11:43 | 显示全部楼层
如果是modbus 协议呢
回复

使用道具 举报

0

主题

809

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15541
发表于 2025-1-22 16:21:11 | 显示全部楼层
FanR 发表于 2025-1-22 16:11
如果是modbus 协议呢

屏做主机还是从机,一样的是给变量地址0X0084里面给值(5A 01 0001:5A01是固定的,0001是页面ID)
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

122

积分

注册会员

Rank: 2

积分
122
发表于 2025-1-22 16:32:52 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2025-1-22 16:21
屏做主机还是从机,一样的是给变量地址0X0084里面给值(5A 01 0001:5A01是固定的,0001是页面ID) ...

屏幕主机,控制板从机,从机不能主动发消息。如果想要切换只能屏幕轮询的检测是否需要切换页面吗
回复

使用道具 举报

0

主题

859

回帖

4062

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4062
发表于 2025-1-24 13:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 Carla熊 于 2025-1-24 13:31 编辑
FanR 发表于 2025-1-22 16:32
屏幕主机,控制板从机,从机不能主动发消息。如果想要切换只能屏幕轮询的检测是否需要切换页面吗 ...

您好,屏做主机,如需要切换主机页面,在从机的寄存器保存页面ID,屏轮询这个寄存器。轮询最后还是写地址0084。