请问K600+屏的曲线缓冲区8K Word变量地址是否占用了0x0000-0x06FFF之间的地址?如果是的话具体地址是多少?我在曲线缓冲区加入数据后0x0300后面的变量会出错,是否有冲突?
回复

使用道具 举报

0

主题

569

回帖

5450

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5450
发表于 2025-1-8 13:35:32 | 显示全部楼层
K600+的曲线缓冲区是单独的 不占用变量地址范围的  0x84 指令写曲线缓冲区
回复

使用道具 举报

6

主题

12

回帖

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
 楼主| 发表于 2025-1-8 14:19:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢!