如何将一个页面中触摸录入的数据变量值,通过一个按键确认后自动通过串口统一发下,需要什么组件实现?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

举报

0

主题

52

回帖

1698

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1698
发表于 2025-2-24 14:44:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡琴1 于 2025-2-24 14:50 编辑

用同步数据返回控件(通过一个按键确认后自动通过串口统一下发),三个数据的变量地址要连续
或者用按键返回控件上传一个键值,单片机在发指令读取这三个变量地址的数据
回复

举报

1

主题

1

回帖

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:52:51 | 显示全部楼层
胡琴1 发表于 2025-2-24 14:44
用同步数据返回控件(通过一个按键确认后自动通过串口统一下发),三个数据的变量地址要连续
或者用按键返 ...

我使用同步数据控件方式:1.输入数据变量三个地址1007 1008 1009。需通过同步数据控件,触控确认下发三个变量修改后的数据
2.如图GUI配置现象:只能接收到2个变量的数据。
3.问题:该控件如何指定返回数据长度

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

举报

0

主题

252

回帖

2428

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2428
发表于 2025-2-24 17:01:58 | 显示全部楼层
linboli 发表于 2025-2-24 16:52
我使用同步数据控件方式:1.输入数据变量三个地址1007 1008 1009。需通过同步数据控件,触控确认下发三个 ...

控件里的设置 数据长度的单位 是字节  1个变量地址对应2个字节长度 如果读取3个连续变量地址的数据 字节长度就是6