【提问】DMG10600T101_A5WTC UART4 Modbus 485无输出

[复制链接]

4

主题

15

回帖

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
发表于 2025-3-27 16:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:DMG10600T101_A5WTC



输出串口:使用UART4 进行Modbus 485输出

目标:串口屏做主机,能够通过串口4主动发采集指令

烧录程序:使用的是该博主提供的源码:
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... mp;highlight=modbus

仅修改了BT[]数组,将编译生成的hex文件转换成bin文件后,使用SD卡烧录,界面显示烧录成功,但是使用485监听串口4,无modbus指令输出



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

15

回帖

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
 楼主| 发表于 2025-3-27 16:29:50 | 显示全部楼层
烧录的bin文件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

30

回帖

1070

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1070
发表于 2025-3-27 20:42:58 | 显示全部楼层

你的c51文件要命名为T5L51*.bin

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

15

回帖

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:01:14 | 显示全部楼层
wulili 发表于 2025-3-27 20:42
你的c51文件要命名为T5L51*.bin

可以了,感谢