【提问】K600+ DMT80480L070-18WT串口问题

[复制链接]

1

主题

2

回帖

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2025-6-7 22:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wtuqi 于 2025-6-7 22:28 编辑

我现在的DMT80480L070-18WT串口存在问题,也能收发,但每次用串口工具发送什么指令接到到什么指令,比如说发送:5A A5 04 83 000F 01 接收到的同样是5A A5 04 83 000F 01,电脑是Win10接的USB转RS232连接屏的RS232接品,也尝试了刷入各种DEMO,但是问题依旧
回复

使用道具 举报

0

主题

1225

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12681
发表于 2025-6-8 10:47:30 | 显示全部楼层
您的屏幕型号是不是DMT80480T070-18WT,请提供一下正确的屏幕型号,再确认一下接线是否正确,您发送的指令是DGUSII平台的读版本号指令,K600+开发请参考以下链接的开发指南
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... &extra=page%3D1
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
 楼主| 发表于 2025-6-8 11:34:01 | 显示全部楼层
不好意思,手误,屏幕型号的确是DMT80480T070_18WT带外壳的那种接口上有Vin ,RXD,TXD,485+,485-,GND,
目前电脑是Win10接的USB转RS232连接屏的RS232,
PC这端RX接屏的TX,TX接屏的RX
由屏幕上的GND只有一个接口,用作了12V的电源输入,所以电脑这端的GND未与屏的GND对接
现在用串口助发发送送没有任何响应,但是如果关机重启时会发送什么,收到什么,求助此型号原厂带OS的系统
回复

使用道具 举报

0

主题

1225

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12681
发表于 2025-6-8 11:41:48 | 显示全部楼层
需要信号地和电源地共地,都接GND即可。K600+没有单独的OS核文件,DGUSII系统才分GUI核文件和OS核文件