迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 131|回复: 3

【提问】DMG10600C070-03WTC文本显示不能自动换行

[复制链接]

11

主题

12

回帖

130

积分

注册会员

Rank: 2

积分
130
发表于 2025-7-14 15:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMG10600C070-03WTC文本显示不能自动换行,这个哪里有设置吗,改成字符串长度太长,就自动换行?
回复

使用道具 举报

2

主题

253

回帖

4605

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4605
发表于 2025-7-14 16:08:05 | 显示全部楼层
您需要发指令,0*0D0A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

12

回帖

130

积分

注册会员

Rank: 2

积分
130
 楼主| 发表于 2025-7-14 22:25:02 | 显示全部楼层
我试了一下,发送这个换行命令以后,如果文本内容变了,就不能换行了,需要重新发换行命令。没有只用设置一次,以后文本变了还是能换行的方法?
回复

使用道具 举报

0

主题

749

回帖

3197

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3197
发表于 2025-7-15 08:21:40 | 显示全部楼层
a570c5953 发表于 2025-7-14 22:25
我试了一下,发送这个换行命令以后,如果文本内容变了,就不能换行了,需要重新发换行命令。没有只用设置一 ...

发的新指令如果需要换行就需要带上这个换行的符号。没有固定的只用设置一次的方法。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-8-28 04:39 , Processed in 0.040895 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表