迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1390|回复: 4

求助K600+工程写进去,只显示第一页

[复制链接]

1

主题

4

回帖

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2020-2-22 14:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,拿到一个迪文的K600+的屏8040c070c070-02wt,用DGUS ToolV5.04 建立工程后用SD卡下载进去,只显示第一页。触摸会响,用SSSCOM读取串口有发送出来触摸的数据,触摸不同地方,数据都不同的。触摸屏应该正常的。

重新建立工程 使用图片动画显示功能(下载有10个图片800*480的),也是呆在第一页,什么都不动。

以上求解是什么原因导致,及处理方法。

谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

64

回帖

1533

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1533
发表于 2020-2-22 15:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,看您说的现象,好像是降级成指令集的屏了,方便把串口读出来的数据截图过来看看吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
 楼主| 发表于 2020-2-22 17:44:41 | 显示全部楼层
随便吧 发表于 2020-2-22 15:15
楼主,看您说的现象,好像是降级成指令集的屏了,方便把串口读出来的数据截图过来看看吗? ...

找到原因了  ,是指令集的 ,拿回来就是了,已更新了 主机的DGUS_V71_MODBUS程序 就可以了。
正在学习中 !
更新这个DGUS_V71会花屏
谢谢啦!
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
 楼主| 发表于 2020-2-24 16:39:16 | 显示全部楼层
随便吧 发表于 2020-2-22 15:15
楼主,看您说的现象,好像是降级成指令集的屏了,方便把串口读出来的数据截图过来看看吗? ...

又有新问题了,如果没有SD或者TF卡,怎么更新工程?
有没操作流程或指导?
回复

使用道具 举报

0

主题

125

回帖

2081

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2081
发表于 2020-2-26 14:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 RenoLuu 于 2020-2-26 14:44 编辑

DGUS组态模式的话是可以在线下载图片、字库、以及13.bin、14.bin、22.bin文件的(CONFIG.TXT文件不能在线下载,只能用SD卡),参考图片
如果您现在的内核是DGUS_V71_MODBUS,那么屏的协议是MODBUS协议,不能进行在线下载,只能通过SD卡

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 05:27 , Processed in 0.094158 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表