【提问】数据自动上传

[复制链接]

4

主题

23

回帖

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的型号是DMG10600C070_03WTC,目前的问题是,我用单片机更新液晶显示数据时,每发送一次数据,都会收到液晶返回确认数据:5A A5 03 82 4F 4B。于是我修改CFG文件,关闭了数据自动上传。实际上我希望达到的目的是,单片机刷新液晶数据时,上位机不用返回数据(因为刷新数据很多,导致返回的确认数据也很多),但液晶按键有输入变动时,希望能够自动上传给单片机,以便单片机能够知道界面的更改。请教下,该如何实现?
回复

使用道具 举报

2

主题

291

回帖

5174

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5174
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 Luffyygy 于 2025-10-14 14:56 编辑

您的意思试录入的新数据,想让上位机知道,串口传过去对吧,1.控件那里勾选数据自动上传,2.配置文件cfg,05位置那里数据自动上传配置开启。不希望接受4F4B,需要刷无应答内核。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

23

回帖

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个版本是:串口更改DGUS变量,不自动返回确认指令4F4B,但上位机返回按键控件勾选数据自动上传后,返回按键控件还是会自动返回按键值的指令,是吧?
回复

使用道具 举报

0

主题

298

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11626
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
是的  这个内核是只取消82写指令的自动应答。
人生苦短,及时行乐
回复

使用道具 举报

4

主题

23

回帖

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
好的,十分感谢