【提问】迪文modbus RTU 主机发送和接收问题

[复制链接]

1

主题

2

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2026-4-4 16:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的屏幕型号是DMG19480T088_01WTR,使用modbus RTU协议,开发主机,DGUS软件使用的版本是 DGUS_V7.648.exe。

目前使用的是论坛上的DWIN_T5_115200_UART4_MODBUS_主机.rar
在配置22文件后,发现存在如下问题:
使用03命令读从机寄存器,使用06写从机同一寄存器,数据有概率写不进去,请问有没有好的解决办法?
回复

使用道具 举报

0

主题

481

回帖

2895

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2895
发表于 2026-4-5 12:47:59 | 显示全部楼层
读和写的dgus控件地址不用同一个。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2026-4-6 10:34:13 | 显示全部楼层
紫狐 发表于 2026-4-5 12:47
读和写的dgus控件地址不用同一个。

我进行了测试发现确实可以实现效果,但会存在2-3s的延迟显示,我写入数据很快下发了,但屏幕会在2-3s后再显示我设置的值,这个有办法解决吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

1034

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11122
发表于 2026-4-6 18:21:15 | 显示全部楼层
是连接设备还是电脑测试的
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:22:42 | 显示全部楼层
DWIN-ARK 发表于 2026-4-6 18:21
是连接设备还是电脑测试的

使用电脑modbus slave进行测试的
回复

使用道具 举报

0

主题

481

回帖

2895

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2895
发表于 2026-4-6 20:00:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫狐 于 2026-4-7 08:27 编辑

是怎么配置的读写指令,modbus slave工具是可以查看具体的指令收发情况的,指令收发是怎样的?