这个变量地址读出来的ADC的值,时已经计算好的吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
 楼主| 发表于 2026-5-27 16:09:49 | 显示全部楼层
我接了一个温度传感器,目前连接的是GUI第13引脚,ADC通道4,我现在想读一下我的传感器过来的值
回复

使用道具 举报

0

主题

526

回帖

3085

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3085
发表于 2026-5-27 20:57:24 | 显示全部楼层
读的是电压转换值。
AD0-AD7 通道的瞬时值,每通道 1 个字,分辨率由 CFG 文件 0x06.2 设置。
12bit 模式:电压=AD 值*3300/4095 mV。
16bit 模式:电压=AD 值*3300/65520 mV。
AD 值就是读出来的数。
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
 楼主| 发表于 2026-5-28 16:42:15 | 显示全部楼层
紫狐 发表于 2026-5-27 20:57
读的是电压转换值。
AD0-AD7 通道的瞬时值,每通道 1 个字,分辨率由 CFG 文件 0x06.2 设置。
12bit 模式 ...

那么我想请问一下,我将16位ADC采集后的值,通过我的NTC转化后的float类型值,如何存入在dgus变量地址里面
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
 楼主| 发表于 2026-5-28 16:43:29 | 显示全部楼层
紫狐 发表于 2026-5-27 20:57
读的是电压转换值。
AD0-AD7 通道的瞬时值,每通道 1 个字,分辨率由 CFG 文件 0x06.2 设置。
12bit 模式 ...

录入变量地址的变量类型我已经设置成单精度的4字节了
回复

使用道具 举报

0

主题

259

回帖

6752

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6752
发表于 2026-5-28 16:51:31 | 显示全部楼层
agagaaba 发表于 2026-5-28 16:43
录入变量地址的变量类型我已经设置成单精度的4字节了

单精度浮点数会存入4字节数据占用2个变量地址,可由浮点数转换工具转换

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
 楼主| 发表于 2026-5-28 17:34:12 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2026-5-28 16:51
单精度浮点数会存入4字节数据占用2个变量地址,可由浮点数转换工具转换

动态定时录入呢,需要用什么方法
回复

使用道具 举报

0

主题

526

回帖

3085

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3085
发表于 2026-5-28 21:24:55 | 显示全部楼层
录入可以用数据录入控件类型选择浮点数。
回复

使用道具 举报