迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1347|回复: 6

【提问】TC070C12U00屏作为Modbus主机没反应,用Slave测试没反应

[复制链接]

2

主题

7

回帖

1153

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1153
发表于 2020-5-29 14:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lisuikang 于 2021-1-12 11:57 编辑

按照教学视频,把DWINOS_T5_Modbus_V7烧进屏内,同时22_ModbusMaster按照要求配置(如下图),把配置好的22.bin也烧进屏里,但是Slave完全没反应!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

239

回帖

1788

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1788
发表于 2020-5-29 14:46:44 | 显示全部楼层
楼主要确认一下刷入的OS文件是否是串口5的,这个屏485是串口2和串口5共用的
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

1153

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1153
 楼主| 发表于 2020-5-29 14:48:40 | 显示全部楼层
qjhzh 发表于 2020-5-29 14:46
楼主要确认一下刷入的OS文件是否是串口5的,这个屏485是串口2和串口5共用的 ...

我也考虑过这个问题,T5资料中只有串口3、串口4的OS,没有找到串口5的
回复

使用道具 举报

0

主题

239

回帖

1788

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1788
发表于 2020-5-29 15:57:56 | 显示全部楼层
附件可以测试一下效果

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

1153

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1153
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:36:30 | 显示全部楼层
qjhzh 发表于 2020-5-29 15:57
附件可以测试一下效果

不行,烧到屏里后,无论是Slave还是SSCOM都一直自动跳很多0000的指令,操作也没有数字出现在salve里面;
换回串口4的OS,不操作的时候没指令,操作的时候,SSCOM可以看到一条条正确的指令,Slave的communication Traffic也有指令,但是还是没有数字在SLave里。
回复

使用道具 举报

0

主题

30

回帖

6046

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6046
发表于 2020-5-29 19:09:36 | 显示全部楼层
lisuikang 发表于 2020-5-29 17:36
不行,烧到屏里后,无论是Slave还是SSCOM都一直自动跳很多0000的指令,操作也没有数字出现在salve里面;
...

楼主版本应该是之前没改过版的串口4,那就用串口4的,从机没数据先确定主机下发的地址里面是否有值,不然我也是0。
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

1153

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1153
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:51:52 | 显示全部楼层
这个串口5 ,证实可以用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册