【提问】K600+串口与电脑通讯连接不了

[复制链接]

2

主题

2

回帖

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2020-7-14 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
K600+新屏幕做串口通讯时候连接不上,测试串口连接没有反应,用的USB转串口。是否是不能用USB转串口。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 19:42:50 | 显示全部楼层
您好!看您是用的哪个型号的屏?默认电平是什么的,可以把您接线的图发出来看下
回复

使用道具 举报

2

主题

2

回帖

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
 楼主| 发表于 2020-7-15 08:47:18 | 显示全部楼层
DMT80480T070_08WT直接用8pin接口,接的DB9头
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
发表于 2020-7-15 09:01:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 junlily1225 于 2020-7-15 09:28 编辑

您看看是不是焊盘短接,电平信号不对,另外,检查下连接线,短接收发,检查下发送接收收据对不对?
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
发表于 2020-7-15 09:27:06 | 显示全部楼层
924704909 发表于 2020-7-15 08:47
DMT80480T070_08WT直接用8pin接口,接的DB9头

您看看是不是焊盘短接,电平信号不对,另外,检查下连接线,短接收发,检查下发送接收收据对不对?
回复

使用道具 举报

0

主题

47

回帖

2743

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2743
发表于 2020-7-15 12:01:13 | 显示全部楼层
楼主您好!不通讯一般可以从以下几点确认一下:
1.屏的电平和您的下位机电平信号是否一致,这个型号短接是TTL,断开是232电平(可以在PCB板上面看到两个焊点);
2.波特率是否正确;
3.接线方式(您的是USB转232的连接线,如果有转接板的话,转接板的驱动是否安装)。
以上,希望帮到您!