【提问】关于数据变量录入和数据变量显示

[复制链接]

7

主题

23

回帖

104

积分

注册会员

Rank: 2

积分
104
发表于 2019-7-29 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,如果关闭数据变量录入这个触控按键的话,那么与它在相同地址的数据变量显示控件能一起关闭吗?如果不行的话应该怎么关闭数据变量显示控件呢?
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

104

积分

注册会员

Rank: 2

积分
104
 楼主| 发表于 2019-7-29 14:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 386972894 于 2019-7-29 14:29 编辑

C:\Users\38697\Desktop实际情况是这样的,下方有电压、电流、功率三个显示,值是可以设定的。比如说切换到电压模式的时候,只能设定电压值,我可以关闭电流和功率的数据变量录入功能,但是数据变量显示能随同一起关闭吗?让它们的值不显示。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

220

回帖

2344

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2344
发表于 2019-7-29 18:43:07 | 显示全部楼层
数据显示控件是可以设置描述指针,比如一个数据显示控件的地址设置为0X1010,描述指针设置为0X2000  那么就可以往描述指针里写0XFF00就会隐藏控件,具体指令是5A A5 05 82 2000 FF00,再显示出来的指令是5A A5 05 82 2000 1010就可以显示出来。需要注意的是显示控件的变量地址和描述指针两个共用的是同一个地址范围,但不能冲突。
回复

使用道具 举报

1

主题

30

回帖

788

积分

高级会员

Rank: 4

积分
788
发表于 2019-7-29 22:41:10 | 显示全部楼层
wnly 发表于 2019-7-29 18:43
数据显示控件是可以设置描述指针,比如一个数据显示控件的地址设置为0X1010,描述指针设置为0X2000  那么就 ...

你好,这个往描述指针地址里写:0XFF00就会实现隐藏控件,进一步问下怎么知道0XFF00就是隐藏功能呢?在哪个文档里有说明?
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

104

积分

注册会员

Rank: 2

积分
104
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:12:05 | 显示全部楼层
wnly 发表于 2019-7-29 18:43
数据显示控件是可以设置描述指针,比如一个数据显示控件的地址设置为0X1010,描述指针设置为0X2000  那么就 ...

好的,谢谢你
回复

使用道具 举报

7

主题

23

回帖

104

积分

注册会员

Rank: 2

积分
104
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:30:24 | 显示全部楼层
dejl 发表于 2019-7-29 22:41
你好,这个往描述指针地址里写:0XFF00就会实现隐藏控件,进一步问下怎么知道0XFF00就是隐藏功能呢?在哪 ...

这个我昨天看了,文档里没有专门的关于描述指针的指令表格,只有一些具体的指令,压缩文件也比较大不能上传,你可以去官网,然后资料下载——技术白皮书——T5L DGUS II应用开发指南190603,在数据变量显示那的章节里,有关于描述指针串口指令的介绍。