屏是DMT80600T080_08WT,旧屏,使用前通过SD卡格式化屏(SD卡通过屏开发指南格式化后再格式化屏)。之后通过SD卡下载新的工程软件的DWIN_SET文件夹,内容见图1,图大小为800*600,24位色。通过usb转232将电脑与屏通讯相连,图3中,测试通讯和测试变量写入均没有回应,但是点击屏工作区域有数据反馈,方框内目测是屏的坐标值。点击我自己组态的位变量图标(类似屏开发工具教学视频里的为变量图标,地址是0x0050的高字节对应图中Q0.0--Q0.7)或者页面切换图标均不起作用,在图3中显示类似3、4、5帧格式,即任然显示的是屏上的坐标位置。我觉得13、14文件可能没有下载进去,用DGUS下载显示超时。通过以上现象给我的感觉是通讯貌似通了,可又不像是通的,而且我不是很清楚咱们DWIN屏是不是将DWIN_SET文件夹内的所有文件通过SD卡下载进去就是完整的工程就下载进去了?图4为config设置。请大神们多多赐教,方便的话留个电话,谢谢~~。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

11

回帖

371

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
371
发表于 2021-6-16 15:23:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 PHP天下第一 于 2021-6-16 15:34 编辑

您的这个屏幕版本是:DGUSK600+内核组态屏,是不是之前降级成了指令屏。
回复

使用道具 举报

0

主题

11

回帖

371

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
371
发表于 2021-6-16 15:25:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 PHP天下第一 于 2021-6-16 15:39 编辑

http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ... ht=K600%2B%E5%8D%87
您可以参考一下这个帖子进行升级成使用5AA5串口协议的组态屏幕。是今年21年4月份25号以前的屏幕话,用这个链接的内核版本升级。
回复

使用道具 举报

6

主题

12

回帖

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
 楼主| 发表于 2021-6-17 12:18:04 | 显示全部楼层
您好,按照您给的网址我下载了内核及下载方法,给屏升级过1、3、5三种内核,都是用此地址(http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... &extra=page%3D1)的例程试验的,结果是只显示00画面(只显示第一张画面),点击无任何反应。因为这个例程我不知道确切内核用哪个,我又找到了一个帖子http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... &extra=page%3D1,下载了modbus rtu从站的相关内容,将屏作为标准的modbus rtu从站,更新内核,然后更新刚下载的这个demo,做好之后发现点击加减等等图标都不起作用,发送5A 03 00 00 00 02 C9 20指令显示超时,如果点击屏串口助手任然会接收到屏的坐标,和之前一样。我是用USB转232来连接屏和电脑的。实在是不知道问题在哪儿呀,请大神多多指教
回复

使用道具 举报

6

主题

12

回帖

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
 楼主| 发表于 2021-6-17 12:25:05 | 显示全部楼层
PHP天下第一 发表于 2021-6-16 15:25
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ... ht=K600%2B%E5%8D%87
您可以参考一下这个帖子进行升级成使用5AA5串 ...


您好,按照您给的网址我下载了内核及下载方法,给屏升级过1、3、5三种内核,都是用此地址(http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ... &extra=page%3D1)的例程试验的,结果是只显示00画面(只显示第一张画面),点击无任何反应。因为这个例程我不知道确切内核用哪个,我又找到了一个帖子http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.p ... &extra=page%3D1,下载了modbus rtu从站的相关内容,将屏作为标准的modbus rtu从站,更新内核,然后更新刚下载的这个demo,做好之后发现点击加减等等图标都不起作用,发送5A 03 00 00 00 02 C9 20指令显示超时,如果点击屏串口助手任然会接收到屏的坐标,和之前一样。我是用USB转232来连接屏和电脑的。实在是不知道问题在哪儿呀,请大神多多指教
回复

使用道具 举报

0

主题

64

回帖

1533

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1533
发表于 2021-6-17 14:11:02 | 显示全部楼层
楼主,根据您说的现象“如果点击屏串口助手任然会接收到屏的坐标”判断屏已经降级成指令集模式了。
1、您先升级成DGUS开发模式,对应的内核版本是“DGUS_V71.BIN ”,个人建议用串口升级。(帖子http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... ht=K600%2B%E5%8D%87
2、用SD卡下载出厂DEMO,见附件。
3、串口发指令读版本号,波特率选择115200,发送指令“5A A5 03 81 00 01”,如果有应答“5A A5 04 81 00 01 71  ”,说明升级成功,此时可用DGUS组态模式进行开发了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

12

回帖

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:55:45 | 显示全部楼层
随便吧 发表于 2021-6-17 14:11
楼主,根据您说的现象“如果点击屏串口助手任然会接收到屏的坐标”判断屏已经降级成指令集模式了。
1、您先 ...

您好,大家说的都是对的。我后来在文档中看到也有串口反馈相似数据确定了屏是降级成指令屏了,而且之前升及应该是失败了,导致升级结果与最开始是一样的。通过串口助手升级后使用正常了。我升级的是modbus rtu,和plc一块用方便~~谢谢大家!!