迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 431|回复: 2

【提问】05指令问题

[复制链接]

3

主题

2

回帖

260

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
发表于 2021-12-31 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
T5L的屏,开关机做了两个按键返回,开机1001和关机1000。dgus vp验证了按下按键102C地址内数据是对的,但是传到MODBUS里都是FF00没法关机

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4193

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4193
发表于 2021-12-31 13:35:46 | 显示全部楼层
看您的功能实现,建议用06指令可能更合适,05指令是写位操作指令,程序里面设置了特地的按键区(0X0110~0x011F)
回复

使用道具 举报

1

主题

15

回帖

611

积分

高级会员

Rank: 4

积分
611
发表于 2021-12-31 15:32:15 | 显示全部楼层
T5L的屏,可以用KEIL软件,使用C语言进行开发的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2026-4-15 03:31 , Processed in 0.048437 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表