迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1130|回复: 3

DGUS屏modbus主机开发模式内核

[复制链接]

6

主题

8

回帖

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2019-9-4 20:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问当DGUS屏升级为modbus主机内核,22初始变量文件里面的0X5000到0X6FFF这8KW的变量存储空间还能用做界面变量配置的变量用吗?
2.VP变量控制读写(0x02),强化为支持同一个变量,即所有的写使能控制可以由一个变量自动控制,这句话怎么理解?意思是写用一个DGUS的变量就能写所有的MODBUS寄存器吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2019-9-4 22:03:43 | 显示全部楼层
楼主,你好,0X5000-0X6FFF地址不能了,用作MODBUS指令写入。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2019-9-4 22:09:14 | 显示全部楼层
楼主,你好,VP变量地址02模式,表示是指令在指定DGUS变量地址的值为5A时才执行。并不是指DGUS变量地址控制MODBUS寄存器
回复

使用道具 举报

6

主题

8

回帖

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
 楼主| 发表于 2019-9-5 06:45:55 | 显示全部楼层
湖南芙蓉王 发表于 2019-9-4 22:09
楼主,你好,VP变量地址02模式,表示是指令在指定DGUS变量地址的值为5A时才执行。并不是指DGUS变量地址控制 ...

明白了,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 05:08 , Processed in 0.140939 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表