迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1461|回复: 5

【提问】DMT48270T043-02WT与串口助手通信问题

[复制链接]

1

主题

3

回帖

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2019-9-29 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的DB9的232与电脑连接,2脚连接屏的DOUT,3脚连屏的DIN,5脚连屏的GND,串口发送5A A5 04 82 00 00 01这串指令,为什么在屏00 00地址数据变量显示没有数据显示????
回复

使用道具 举报

0

主题

220

回帖

2344

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2344
发表于 2019-9-30 09:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,需要发送的指令应该是5AA5 05 82 0000 0001,您的指令里少了一个字节。
回复

使用道具 举报

0

主题

33

回帖

359

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
359
发表于 2019-9-30 09:25:12 | 显示全部楼层
首先楼主指令有问题,发送的数据要是双字节,修改指令再试下,然后根据以下方式检测下接线,通讯等问题。希望可以帮到楼主。
1、DGUS屏有三种通讯方式:TTL\232\485(不是三种都有,有的屏可能只有其中一种)注意有些种类的屏后面通信逻辑232/TTL兼容接口反向短接点的情况,如ON=TTL表示短接之后屏的串口电平是3.3vttl。
2、屏和电脑连接,在确认连接正常、波特率(出厂默认115200),串口号正确的情况下,发送指令: 5A A5 03 81 00 01
3、如果有返回值5A A5 04 81 00 01 **,表示通讯正常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

45

主题

254

回帖

3425

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3425
发表于 2019-9-30 11:13:13 | 显示全部楼层
wnly 发表于 2019-9-30 09:00
楼主,需要发送的指令应该是5AA5 05 82 0000 0001,您的指令里少了一个字节。

0x1000以内的变量具有 volatile 属性,没有采用曲线的时候,用户变量从0x1000以上才是独立的,启用曲线的时候,用户变量从0x5000以上才是独立的.
回复

使用道具 举报

1

主题

3

回帖

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
 楼主| 发表于 2019-10-4 22:01:07 | 显示全部楼层
小龙虾炒小龙虾 发表于 2019-9-30 09:25
首先楼主指令有问题,发送的数据要是双字节,修改指令再试下,然后根据以下方式检测下接线,通讯等问题。希 ...

这个发送数据成功了,为什么接受显示数据还是不行??我用的数据变量显示控件,发送的5A A5 05 82 00 00 00 01,没有显示数据。
回复

使用道具 举报

1

主题

3

回帖

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:25:16 | 显示全部楼层
已解决,是屏出现问题了,换了一个屏,可以正常通信,谢谢大家