发表于 2022-10-25 09:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在C51核里判断变量数据录入控件已经录入完成(已经按下确认键 0x00F1)
回复

使用道具 举报

2

主题

680

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13212
发表于 2022-10-25 10:07:11 | 显示全部楼层
您好,录入过程中,向 Return_VP 地址加载 Return_Data,结束自动恢复。  判断RETRN_VP是不是改变,改变了是在录入中。  如果恢复了是录入结束或者勾选CFG变量自动上传,控件也开启,此时可以读取变量地址0F00 判断 有没有值上传

回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4111

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4111
发表于 2022-10-25 10:07:39 | 显示全部楼层
Bensenl 发表于 2022-10-25 10:07
您好,通过0x0F00地址判断

开启录入过程加载数据就可以
回复

使用道具 举报

5

主题

7

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:39:11 | 显示全部楼层
其乐融融 发表于 2022-10-25 10:07
开启录入过程加载数据就可以

我把加载地址设为3001,然后加载数据设置为1.那是不是我只要从这个地址 读到了1这个值就是数据录入已经完成。
回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10011
发表于 2022-10-25 10:40:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzs999k 于 2022-10-25 10:45 编辑

录入过程中,向 Return_VP 地址加载 Return_Data,结束自动恢复。  判断RETRN_VP是不是改变,改变了是在录入中。  如果恢复了是录入结束或者勾选CFG变量自动上传,控件也开启,此时可以读取变量地址0F00 判断 有没有值上传

回复

使用道具 举报

5

主题

7

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
 楼主| 发表于 2022-10-25 15:23:56 | 显示全部楼层
请问你说的return_data 是我在图片里设置的“加载数据”吗? 然后它恢复时恢复成0吗?    或者还是恢复成我设置的加载数据,return_data是别的值

回复

使用道具 举报

0

主题

797

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13966
发表于 2022-10-25 16:13:34 | 显示全部楼层
Return_Data是加载数据,在录入过程中,读取数据地址的值,是加载数据  200,就表示在录入过程中