想请问一下com4 利用modbus,可以再用com3口发数据给串口助...

[复制链接]

1

主题

7

回帖

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2019-10-12 12:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下com4 利用modbus,可以再用com3口发数据给串口助手吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

181

回帖

1857

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1857
发表于 2019-10-12 15:23:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 hao8584 于 2019-10-12 18:31 编辑

串口3 串口4都是需要OS定义才能使用的,同样在OS里面定义好就行。
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
 楼主| 发表于 2019-10-12 17:40:11 | 显示全部楼层
解决了,是用com4做modbus,然后com3用COMSET和COMTXD两条指令就行了,注意COMSET UART3, 设置值范围=1-1023, 最低波特率 15.3kbps
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
 楼主| 发表于 2019-10-12 17:43:01 | 显示全部楼层
这些com口都是独立的
回复

使用道具 举报

2

主题

19

回帖

2015

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2015
发表于 2019-10-14 09:24:01 | 显示全部楼层
15363306576 发表于 2019-10-12 17:40
解决了,是用com4做modbus,然后com3用COMSET和COMTXD两条指令就行了,注意COMSET UART3, 设置值范围=1-102 ...

厉害,我也正在搞modbus,还没搞好。请问你用哪个型号的屏呢?
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:16:16 | 显示全部楼层
DMT10600T070_A5WTC
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:17:51 | 显示全部楼层
大概要看6份文件