迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 426|回复: 2

【提问】关于迪文屏做主机控制三菱PLC的问题

[复制链接]

1

主题

9

回帖

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2022-12-5 22:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,请教个问题。
我迪文屏作为主机,PLC作为从机,modbus通讯正常,读写寄存器和继电器都正常,就是有个开始按键不知道该怎么做好。
我现在迪文屏用的位按钮做的,位按钮(地址0x0110)取反操作,04模式,数据改变自动发送(5A01 0501 3004 0000 0001 0FA1 0000 0000),开始没问题,位按钮从0变1,PLC地址M1由0至1,程序启动,但是当程序到达一定时间后自动停止,并且复位M1,可是我的迪文屏这边的位按钮还处在ON状态,无法自动复位,从而就无法进行第二次运行启动操作,只有手动将屏幕位按钮取反(置0)后,才能进行第二次启动操作,有没有办法就让位按钮改变触发一次,当PLC对应继电器复位时位按钮也自动复位。



回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

1246

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1246
发表于 2022-12-6 15:07:05 | 显示全部楼层
通过配置指令在进行M1的操作后再对于M1的状态进行读取,然后在OS程序里面对于读取的状态进行判断。前面是改变下发,后面的状态一直进行读,当M1的状态为0时,通过OS程序赋值操作按键地址的值也为1,看用这个逻辑呢?
回复

使用道具 举报

1

主题

9

回帖

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
 楼主| 发表于 2023-1-25 19:43:27 | 显示全部楼层
暗星i 发表于 2022-12-6 15:07
通过配置指令在进行M1的操作后再对于M1的状态进行读取,然后在OS程序里面对于读取的状态进行判断。前面是改 ...

谢谢,我试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 07:38 , Processed in 0.076868 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表