迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 326|回复: 3

【提问】关于K600屏幕到T5L屏幕升级,屏幕与DSP数据发送问题

[复制链接]

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2023-2-20 21:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Irene512 于 2023-2-21 10:39 编辑

我之前使用的是K600的屏幕,现在准备升级到T5L的屏幕,整个系统使用屏幕作为主机,DSP作为从机,所以按照T5L屏幕的modbus需求,重新配置了22config.bin文件,在DSP中也能正常通讯,目前屏幕与DSP之间也能正常通讯,但是我发现T5L屏幕配置出来的屏幕发送指令与之前K600的屏幕不一致,所以我应该是需要按照现在的T5L屏幕对DSP的发送部分程序作出对应的修改,两个型号屏幕的指令如图。

之前的0-4均为一致,第5组数据不同,我的理解是指定的数据长度不同,同样的变量(已经增加1000)设计下T5L屏幕刚好是K600的两倍,所以我在我的DSP程序中已作出对应的修改,但是这样还是不能把DSP发送给屏幕的位变量正确显示,所以我想咨询一下关于两个屏幕的发送指令,最后的6和7两组表示的含义是什么呢?和我的DSP发送指令是否会有影响?或者能否指点一下从K600到T5L屏幕升级时,关于从DSP通过485串口发送到T5L屏幕时还有其他需要注意的地方吗?
我现在很困惑为什么发送的新的T5L屏幕就不能正常显示
谢谢大家
回复

使用道具 举报

0

主题

762

回帖

4513

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4513
发表于 2023-2-21 08:51:00 | 显示全部楼层
您好!T5L和K600+的工程发出来看下
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:30:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 Irene512 于 2023-2-21 10:38 编辑
luoyangdwin1 发表于 2023-2-21 08:51
您好!T5L和K600+的工程发出来看下

您好 两个版本的屏幕设计文件和工程文件都在这里了!感谢您
回复

使用道具 举报

0

主题

762

回帖

4513

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4513
发表于 2023-2-21 09:45:07 | 显示全部楼层
这里的值全部除以2试试(T5L这里单位是“字”,K600+是“字节”)


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 01:22 , Processed in 0.061036 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表