用的是组态软件,我要设置哪个寄存器才能获得串口传来的信息
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:47:19 | 显示全部楼层
我添加了一个从站设备,在监控PLC状态时候一直显示为0,串口通信发送5AA50483000F010D74时候回复的是5AA500000003018D01
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10288
发表于 2023-4-18 13:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Dearall 于 2023-4-18 13:30 编辑

hmi屏和设备通信主要就是修改寄存器状态,如果软件内已经添加了从站设备,那随便一个设置地址寄存器的地方应该都可以选择显示从站的寄存器的状态,比如


这样设置一个PLC之后 ,可以设置该寄存器用于查看plc内该地址的值。



图中内容均为例子


下面附件视频可以当做简单教程

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
 楼主| 发表于 2023-4-18 14:03:52 | 显示全部楼层
我设置完成后,我用的是数值元件,当往元件输入数据并且确认,那么该数据就会向串口进行传输了吗,我用的设备类型是modbus_comm_1,地址是DI  10,个数1,频率1000
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
 楼主| 发表于 2023-4-18 14:55:43 | 显示全部楼层
Dearall 发表于 2023-4-18 13:23
hmi屏和设备通信主要就是修改寄存器状态,如果软件内已经添加了从站设备,那随便一个设置地址寄存器的地方 ...

请问有没有具体的实例可以使用或者观察,可以两设备进行通讯的示例,发送与接收的简单示例,我一直无法成功进行通讯,使用PC模拟从站也无法得到数据
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10288
发表于 2023-4-18 14:57:52 | 显示全部楼层
bhm 发表于 2023-4-18 14:03
我设置完成后,我用的是数值元件,当往元件输入数据并且确认,那么该数据就会向串口进行传输了吗,我用的设 ...

看您的描述配置是正确,您的设备和PLC连接正确的话,就可以实现您说的效果了,您试试看
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
 楼主| 发表于 2023-4-18 15:14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhm 于 2023-4-18 15:16 编辑
Dearall 发表于 2023-4-18 14:57看您的描述配置是正确,您的设备和PLC连接正确的话,就可以实现您说的效果了,您试试看 ...

我重新进行了如下配置,但我无法得到任何结果

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10288
发表于 2023-4-18 15:42:50 | 显示全部楼层
bhm 发表于 2023-4-18 15:14
我重新进行了如下配置,但我无法得到任何结果

您好,下面是您38屏的手册



上面案例截图单纯是个例子,不表示按这个设置能正常连接上,您得根据您屏的串口情况进行对应,串口使用要对应,您软件设置端口1,相当于屏的串口1,但是您这款没有引出串口1,您需要对应丝印选择对应一下,波特率也要对应好,而且从图片来看您的端口设置校验位是5,但是串口设置又是无,这个好像都是不对应的,导致的不通讯,在验证modbus之前,其实您可以先验证一下串口通讯,在出厂工程基础上就可以验证

您如果要一个DEMO案例可以看看这个

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:42:18 | 显示全部楼层
Dearall 发表于 2023-4-18 15:42
您好,下面是您38屏的手册

我怎么测试验证串口通讯呢,我现在有usb转rs232的线,那么usb的这头我接HMI还是接PC呢
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10288
发表于 2023-5-11 13:25:07 | 显示全部楼层
bhm 发表于 2023-5-11 11:42
我怎么测试验证串口通讯呢,我现在有usb转rs232的线,那么usb的这头我接HMI还是接PC呢 ...

屏端是232,USB您接PC端