我现在使用的是DMG80480F043_01WTC COF屏,在项目中用到了可用的5个AD通道,我现在发现各通道之间会互相干扰,通过电位器调节其中一个通道采样的电压,其他采集的ad值也会发生变动,每个AD通道是无法独立使用吗
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10294
发表于 2023-6-2 11:01:32 | 显示全部楼层
AD内部是用模拟开关(MUX)来切换通道的,内部有1个10pF左右的采样电容。

具体的AD过程:
(1)MUX切换到指定通道,开始对Cs采样电容充电(或者放电);
(2)4个CLK后,开始对Cs上的电压进行AD转换,用12个CLK输出结果。
(3)切换到下一个通道。

由于T5L  AD的输入阻抗有1兆欧以上,所以多个AD通道同时使用,例如前一个AD采样的电压,后一个AD浮空只能通过内部的内阻释放自然没法卸放干净,残余也就有值了。
要想没有值,把后一个AD接个1K下拉到地就可以了。
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

250

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
250
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:26:59 | 显示全部楼层
Dearall 发表于 2023-6-2 11:01
AD内部是用模拟开关(MUX)来切换通道的,内部有1个10pF左右的采样电容。

具体的AD过程:

未使用的AD脚都下拉接地,就不会出现这样的问题了吗
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10294
发表于 2023-6-2 11:47:57 | 显示全部楼层
可以的,您可以先试试看