DMT80480T070_03WT, 串口连接不上,确定硬件没有问题。有没有单独的通讯内核发我刷进去试试?
回复

使用道具 举报

0

主题

318

回帖

3693

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3693
发表于 2024-1-16 13:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dw涂涂 于 2024-1-16 13:11 编辑

DMT80480T070_03WT 这个屏出厂默认232电平,您查查波特率以及接线,232/TTL 通讯和主板 T/R 输入输出信号交叉接线,地线必须接上;链接是K600+内核 以及 出厂工程

K600+内核固件程序汇总+内核升级步骤
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... d=122&fromuid=36081
(出处: 迪文科技论坛)



K600+ 800*480分辨率系列DEMO例程
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 3&fromuid=36081
(出处: 迪文科技论坛)