迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 115|回复: 2

【提问】modbus通信,获取继电器状态失败

[复制链接]

2

主题

2

回帖

71

积分

注册会员

Rank: 2

积分
71
发表于 2024-6-6 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口屏按键位地址(0x0110.00 ~ 0x0110.15)
从机分配的地址:00 ~ 15
串口屏下发指令:01 01 00 00 00 10 3D C6
继电器回复:01 01 02 7F 00 99 CC
串口屏对应的开关状态没有发生变化!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

319

回帖

2851

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2851
发表于 2024-6-7 11:26:49 | 显示全部楼层
您好,看截图是01读位指令,使用01指令,显示控件用位变量图标,地址从0x0100开始配置;使用05指令,按键地址从0x0110开始配置;按键跟显示地址不同的
回复

使用道具 举报

2

主题

2

回帖

71

积分

注册会员

Rank: 2

积分
71
 楼主| 发表于 2024-6-7 15:04:14 | 显示全部楼层
dw涂涂 发表于 2024-6-7 11:26
您好,看截图是01读位指令,使用01指令,显示控件用位变量图标,地址从0x0100开始配置;使用05指令,按键地 ...

谢谢,已经解决了,问题在软件工程上的位变量显示图标的变量地址写错了,改为0100就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-6-25 14:57 , Processed in 0.069925 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表