楼主: 莫见愁

【提问】官方给的22.bin文件为配置串口4疑问

[复制链接]

0

主题

5

回帖

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2020-1-14 09:43:55 | 显示全部楼层
qjhzh 发表于 2019-12-28 17:08
读写屏幕不要用一个变量地址。  读取从机的数据用一个变量地址显示。修改从机的数据用另一个变量地址操作 ...

谢谢,确实是这样
回复

使用道具 举报

23

主题

291

回帖

1968

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1968
QQ
发表于 2020-1-15 15:03:57 | 显示全部楼层

没有错的, modbus是通过串口4的OS来实现的,dwin有开发好的程序包。
运动,编程,热爱生活
回复

使用道具 举报