迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 157|回复: 6

【提问】TC040C17U00引出串口号是哪一个?

[复制链接]

7

主题

16

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
发表于 2024-8-1 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,贵公司有的屏幕是引出串口4,有的是引出串口5,但是这个参数没有在屏幕手册中明确标注,开发C51时比较不方便,能否告知一下这款一体屏幕引出串口号是多少?
回复

使用道具 举报

0

主题

113

回帖

1554

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1554
发表于 2024-8-1 12:02:10 | 显示全部楼层
标准板485是串口5   带WIFI版的 WIFI是串口2
回复

使用道具 举报

7

主题

16

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
 楼主| 发表于 2024-8-1 14:36:28 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2024-8-1 12:02
标准板485是串口5   带WIFI版的 WIFI是串口2

谢谢,485使能引脚标准是哪一个?
回复

使用道具 举报

0

主题

352

回帖

1979

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1979
发表于 2024-8-1 16:23:54 | 显示全部楼层
dhl666 发表于 2024-8-1 14:36
谢谢,485使能引脚标准是哪一个?

您好!附件是这款屏的产品手册,后面尺寸图部分有引脚定义。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

16

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:32:06 | 显示全部楼层
Carla熊 发表于 2024-8-1 16:23
您好!附件是这款屏的产品手册,后面尺寸图部分有引脚定义。

这个手册我有的,我需要的是485芯片的使能引脚接到了T5L C51的哪一个管脚上,现在串口发送不了数据
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-1 21:15:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 下载资料公用号 于 2024-8-1 21:22 编辑
dhl666 发表于 2024-8-1 16:32
这个手册我有的,我需要的是485芯片的使能引脚接到了T5L C51的哪一个管脚上,现在串口发送不了数据 ...

您好,这个屏出厂是modbus从机协议。
回复

使用道具 举报

0

主题

113

回帖

1554

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1554
发表于 2024-8-1 21:18:20 | 显示全部楼层
dhl666 发表于 2024-8-1 16:32
这个手册我有的,我需要的是485芯片的使能引脚接到了T5L C51的哪一个管脚上,现在串口发送不了数据 ...

引脚121对应TX5 ;引脚122对应RX5  T5L0芯片图见文档

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 19:04 , Processed in 0.096480 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表