迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 140|回复: 6

【提问】触摸时如何配置能自动上传坐标指令呢?

[复制链接]

1

主题

7

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2024-9-26 12:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMT80600L104_01WT带触摸的屏,点击后不上传坐标,按照文档里的说明,
<TFT_ID>值是  0x00
<Bode_Set>值是 0x07
<Para1>根据下面的文档从高到低各位是
76543210
01100001 = 0x61
最终用 调试助手V6.2的调试工具中自定指令发送的是:

AA E0 55 AA 5A A5 00 07 61 CC 33 C3 3C
发送后并没有收到任何数据,请问下是哪里的问题呢?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

671

回帖

9897

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9897
发表于 2024-9-26 13:15:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lijiayan 于 2024-9-26 13:17 编辑

握手能成功吗 配置 0100 0001  0x41试试
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:09:10 | 显示全部楼层
---------------------------
恭喜,与终端通信正常
---------------------------
终端内部软件版本号:V1.0
显示屏配置模式:0x00
触摸屏配置模式:0x30
---------------------------
确定   
---------------------------
握手没有问,其他的指令也没什么问,换成 0x41,也不行
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 DMT80600 于 2024-9-26 15:14 编辑

切换到之前配置的有设置触摸区域的界面,点击配置的触摸区域,有收到
15:11:21接收: AA 79 01 11 CC 33 C3 3C
15:11:21接收: AA 78 01 11 CC 33 C3 3C

现在是想改成不设置固定的触摸区域,而是通过触摸位置决定。
回复

使用道具 举报

0

主题

333

回帖

9196

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9196
发表于 2024-9-26 15:39:56 | 显示全部楼层
楼主,刷坐标配置模式的CFG参数

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:07:08 | 显示全部楼层
非常感谢5楼,请问这个cfg文件我按下面的方法使用
1.我找了一个8G的microSD卡,win7系统下格式化 format/q f:/fs:fat32/a:4096
2.把你附件中的T5UIC2.CFG拷贝到sd卡中
2.屏幕断电,插入sd卡,上电
但是直接就进入了原来的界面,感觉cfg没有生效
是我的方法不对吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:16:53 | 显示全部楼层
不好意思,是我搞错了,应该要放到sd卡中的  DWIN_SET,现在可以了,触摸生效了,非常感谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 05:17 , Processed in 0.066178 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表