【提问】DGUS II数据变量无法更改

[复制链接]

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2024-10-8 22:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照视频写的数据变量的操作,键盘在新的界面,输入过后原界面的数据变量不变


Enter建试过00F1和完全键值的Enter,都不可以改变

求大佬解惑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

486

回帖

5177

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5177
发表于 2024-10-9 08:33:18 | 显示全部楼层
您好,是否有下进去屏里面看实际效果,屏幕型号是什么,完整工程文件能否发出来看下
回复

使用道具 举报

0

主题

26

回帖

3424

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3424
发表于 2024-10-9 08:41:05 | 显示全部楼层
什么型号的屏幕,T5L的变量地址从0x1000开始用,确认键值就用00F1,录入过程中加载数据无需求默认不用勾选
回复

使用道具 举报

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 2024-10-9 20:18:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 归去来兮 于 2024-10-9 20:24 编辑
zhuliuqin123 发表于 2024-10-9 08:33
您好,是否有下进去屏里面看实际效果,屏幕型号是什么,完整工程文件能否发出来看下 ...

您好,我的型号是DMT85480C050_07WT
软件版本是V7.391
这个问题在软件上就实现不了,没找出问题所在。请您指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 2024-10-9 20:21:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 归去来兮 于 2024-10-9 20:24 编辑
chenzf 发表于 2024-10-9 08:41
什么型号的屏幕,T5L的变量地址从0x1000开始用,确认键值就用00F1,录入过程中加载数据无需求默认不用勾选 ...

型号是DMT85480C050_07WT
软件版本是V7.391
我试过变量地址是1300,也不可以。变量图标是从0x00开始用的,也没问题呀?
请您指点
回复

使用道具 举报

0

主题

26

回帖

3424

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3424
发表于 2024-10-9 21:34:29 | 显示全部楼层
归去来兮 发表于 2024-10-9 20:21
型号是DMT85480C050_07WT
软件版本是V7.391
我试过变量地址是1300,也不可以。变量图标是从0x00开始用的, ...

控件的变量地址改到1000以后,然后确认录入的键值参考下面的键值改成00F1不要用完全按键定义试试

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

4

回帖

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:31:45 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2024-10-9 21:34
控件的变量地址改到1000以后,然后确认录入的键值参考下面的键值改成00F1不要用完全按键定义试试 ...

试过了,好像可以
回复

使用道具 举报