【提问】关于03指令切页后无法将采集到的数据上传

[复制链接]

24

主题

61

回帖

527

积分

高级会员

Rank: 4

积分
527
发表于 2024-12-28 11:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏:DMG48270C043_15WTR

串口4,波特率:9600

我在上电的初始界面加了触控关闭,满足条件开启触控



就满足后点击界面切页,就只有指令的收发,但屏幕上没有数据


指令代码



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

481

回帖

2895

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2895
发表于 2024-12-28 14:50:51 | 显示全部楼层
数据控件需要设置整数显示。
回复

使用道具 举报

24

主题

61

回帖

527

积分

高级会员

Rank: 4

积分
527
 楼主| 发表于 2024-12-28 15:15:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 1732200390 于 2024-12-28 15:46 编辑

紫狐 发表于 2024-12-28 14:50
数据控件需要设置整数显示。

现在的问题就是指令有收发,没有上传到屏幕上指定的地址显示

我的都是这么设置的啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

481

回帖

2895

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2895
发表于 2024-12-29 10:26:40 | 显示全部楼层
直接用串口助手连接发送返回指令,看是否有数据显示。可能是接线或是modbus slave软件问题。