一、作品介绍
配电室环境监测系统是对整个电能管理系统中的一个重要环节,一般以配电室的环境温湿度及配电室的状态为监测对象,对重要设备的多种参数和状态进行本地联动控制、远程集中监控和报警。
作品介绍基于迪文EKT043E屏幕的C51内核单片机的开发,可以进行记录运行状态、监测电力设备参数等功能,并配合DHT11温湿度传感器模块,实现测量环境的温湿度,还配有130型-2/电机实现对风机转速的调节。


二、工作原理
利用温湿度传感器测量环境的温湿度,当温湿度大于设置的阈值时蜂鸣器响且红色LED灯亮;
利用PWM原理对微型电机进行调速,在Keil 5软件中编程PWM函数,计数上限为255;在迪文DGUS系统中设置转速又快到慢的按键参数为255至0;
利用迪文DGUS系统中的基础触控模块实现组态键盘功能。


三、设计思路
硬件部分:
使用DHT11温湿度传感器模块,实现测量环境的温湿度,当温湿度大于设置的阈值时蜂鸣器响且红色LED灯亮;使用130型-2/电机实现对风机转速的调节;
软件部分:
基于T5L芯片的开发环境,使用Keil 5软件编写程序,通过迪文DGUS系统与其建立关联,实现人机交互以满足不同用户在不同场景下的多样化需求。
界面简洁:
设计迪文UI的界面简洁明了,主要功能和操作按钮一目了然。使用清晰的图标和标识,以便用户快速理解和操作。
交互操作:
对于常用的控制功能,应当提供一键操作,例如调节灯光、记录运行状态等,以提高用户的操作便捷性。