在测试ModbusRTU通讯时,我使用串口助手发现数据没问题,用Modbus Slave收到的数据只有功能码错了,本来应该是03,变成了20是怎么回事,串口助手显示的又是03,求解答



串口助手上显示是正常的


程序文件借鉴的是熊家余老师的【开源】用T5L C51开源一个优雅而易用的MODBUS RTU主机
帖子地址:
http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=3932&highlight=%E4%B8%BB%E6%9C%BA

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

503

回帖

4399

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4399
发表于 2025-3-21 13:34:44 | 显示全部楼层
Modbus Slave设置错了
回复

使用道具 举报

5

主题

9

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:59:08 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2025-3-21 13:34
Modbus Slave设置错了

非常感谢已解决!