迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 41|回复: 4

【提问】RTC时钟停止计数,一直显示2000-00-00 00:00:00(已解决)

[复制链接]

0

主题

3

回帖

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 前天 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ccc250 于 2025-4-2 13:46 编辑

开始能够正常使用,RTC能够正常显示并更新数据。因为项目需要使用485,而默认只开启串口2,因此找客服问了配置方法,【OS用户核应用】T5L屏串口2、3、4、5的82、83协议C语言 - T5L ASIC开发 - 迪文科技论坛 - Powered by Discuz!。刷了这个项目生成的bin文件后,RTC时钟就无法正常运行了,能写入,但时钟不走,掉电后还是显示2000.....。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
 楼主| 发表于 前天 11:50 | 显示全部楼层
设备型号是DMG80480T070_15wtr
回复

使用道具 举报

0

主题

252

回帖

2428

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2428
发表于 前天 12:38 | 显示全部楼层
ccc250 发表于 2025-4-2 11:50
设备型号是DMG80480T070_15wtr

可以烧录附件中的T5L51程序 是带RTC 8130时钟芯片方案的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
 楼主| 发表于 前天 13:44 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2025-4-2 12:38
可以烧录附件中的T5L51程序 是带RTC 8130时钟芯片方案的

我需要使用485,这个RTC虽然恢复了,但是485失效了。目前我已经解决:将文件内的i2c的SELECT_RTC_TYPE改为1,然后右键点击Go to define进入PARAMETER_CONFIG.h文件,修改#define              SELECT_RTC_TYPE                        1                            //RX8130=1;SD2058=2 ;无RTC=0。重新编译生成bin文件烧录就行了。
回复

使用道具 举报

0

主题

252

回帖

2428

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2428
发表于 前天 14:49 | 显示全部楼层
ccc250 发表于 2025-4-2 13:44
我需要使用485,这个RTC虽然恢复了,但是485失效了。目前我已经解决:将文件内的i2c的SELECT_RTC_TYPE改 ...

是的 对应串口对应开启 对应RTC方案就行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-4-4 06:57 , Processed in 0.027375 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.