发表于 2025-6-10 13:39:48 | 显示全部楼层
wolfgd 发表于 2025-6-10 11:04
我通常只允许修改前几个数据,后续只读。当触摸屏修改参数或发送命令时,添加一个命令字,下位MCU或PLC方 ...

好的 明白了 谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2025-8-12 11:16:06 | 显示全部楼层
为什么烧录T5L51.bin后,不能使用DGUS串口工具调试了
回复

使用道具 举报

0

主题

522

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14381
发表于 2025-8-12 11:17:56 | 显示全部楼层
串口下载需要基于迪文8283协议,有4F 4B应答
回复

使用道具 举报

8

主题

113

回帖

1724

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1724
QQ
 楼主| 发表于 2025-8-13 10:21:20 | 显示全部楼层
tuzy 发表于 2025-8-12 11:16
为什么烧录T5L51.bin后,不能使用DGUS串口工具调试了

可以直接使用 ModBus Poll 进行调试
回复

使用道具 举报

8

主题

113

回帖

1724

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1724
QQ
 楼主| 发表于 2025-8-13 10:27:56 | 显示全部楼层
用功能码3读取数据,用功能码16写入数据,格式参看Dwin官方手册中系统变量地址部分的描述
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2025-8-13 16:29:59 | 显示全部楼层
wolfgd 发表于 2025-8-13 10:21
可以直接使用 ModBus Poll 进行调试

使用串口2还是4呢
回复

使用道具 举报

8

主题

113

回帖

1724

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1724
QQ
 楼主| 发表于 2025-8-14 13:14:51 | 显示全部楼层
tuzy 发表于 2025-8-13 16:29
使用串口2还是4呢

串口4           