发表于 2025-6-23 15:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在使用的屏幕型号是DMG80480K050,使用的是串口5做通讯,在通讯过程中,发现10指令在单独接屏幕时,没有出现错误,与modbusslave软件也是正常通讯,串口调试助手显示也没问题,但是和从机通过AB线连接时,发现10指令的crc校验都变成了4122,想问一下这会是什么原因,下面是我的工程

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

714

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10153
发表于 2025-6-23 19:53:00 | 显示全部楼层
10指令完整的指令帧是什么样的?
沧海横流,方显英雄本色。
回复

使用道具 举报

7

主题

17

回帖

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:46:36 | 显示全部楼层
Lreamy 发表于 2025-6-23 19:53
10指令完整的指令帧是什么样的?

您好 是这样的

01 10 03 F2 00 0F 1E 00 01 00 00 00 00 00 01 00 64 00 01 00 01 00 01 00 64 00 64 00 01 00 01 00 00 01 2C 03 E8 41 22
回复

使用道具 举报

发表于 2025-6-24 21:16:23 | 显示全部楼层
lion5293 发表于 2025-6-24 14:46
您好 是这样的

01 10 03 F2 00 0F 1E 00 01 00 00 00 00 00 01 00 64 00 01 00 01 00 01 00 64 00 64 00 ...

如果确认主机通讯测试可以,接从机校验不对,可以看下从机波特率之类的是否正确。